海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 620|回复: 5

楼内总配电箱接线问题若干?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 17:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我住的楼内总配电箱,现在有几个问题求高人指点,谢谢了
1.在零线进线处接地,是不是说明此楼没有做接地;在配电箱下面有一截从水泥里传出来的外漏的扁铜线,它是接等电位的还是接的楼外接地点。
2.从总开关出来的三根线是不是通过熔断器到达电涌保护器。
3.这样接线的配电箱有没有安全隐患。




回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 17:33:55 | 显示全部楼层
一,从断路器上端N线接到接地端子排,不能说明该楼没有做接地保护。扁铜线应该从总等电位箱引来。如果此铜线由室外接地点引入的,那就是对总配电葙接地保护的补救措施。二,不是。三,基本可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 17:33:55 | 显示全部楼层
总配电箱配的没错,不会有安全隐患。总配电箱的来线为三根火线一根零线,少一路保护零线即PE线。为做成PN-S系统,在总漏电断路器(或总漏电保护器)的前端(上侧一端)零线位置引出一根线并做接地作为保护零线,此接地应该做在室外。扁铜线若从室外引来应该是打的接地。若左侧的保护端子有引向室外的线(此线就是打的接地线),此时扁铜线就是等电位和保护零线的连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 17:33:56 | 显示全部楼层
感谢一楼的回复,还要再追问一下问题2:既然不是,那你给我详细说说浪涌保护器是怎么接入的吗?熔断器又是怎么接入的?再麻烦你能推荐点相关方面的资料吗?非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 17:33:56 | 显示全部楼层
关于问题2我判断的是从总开关出线口接出三根火线各自串接到熔断器然后再串接到浪涌保护器,这样起到双重保护作用既防雷击又防浪涌短路影响电路正常工作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:33:56 | 显示全部楼层
总开关下端引到熔断器上端,熔断器下端引至浪涌保护器上端。下端一根线接在接地排上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 09:13 , Processed in 0.025185 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表