海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 482|回复: 9

SBR池是否适于全部地埋?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个医院的污水设计项目,按照环评要求,处理需要用SBR工艺,且设施全部地埋,但查阅相关资料发现SBR池一般放置于地上,很少地埋,不知道做地埋式设计是否合理???
回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-9-5 17:34:01 | 显示全部楼层
地埋设计是完全可行的,解决了保温问题,但是滗水器的电机最好不要置于地下或机房内,防止由于潮湿导致设备故障,影响使用寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-5 17:34:02 | 显示全部楼层
最好不要地埋式,这样的话后续维护等工作非常麻烦。设备也容易坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-9-5 17:34:02 | 显示全部楼层
可以做地埋式,滗水器选用虹吸式即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-9-5 17:34:02 | 显示全部楼层
SBR如果采用地埋的话,第一工程造价肯定会高;第二设备的安装调试也比较麻烦,同时还需要多种的地下预防措施。总的来说,如果没有足够大的地上空间,那就地埋式;否则的话,尽量不要采用地埋式,别为了图美观的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 17:34:02 | 显示全部楼层
SBR平时要操作的,一般不地埋,我们一般做连续运行的,设置个二沉池就完事了,基本上不用管的。当然SBR地埋也可以实现,但是总的来说操作和维护不方便,而且造价也高,但是医院一般会要求全部埋地,所以我们不做SBR。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:34:03 | 显示全部楼层
1,池容是变的。排水口高度也是变的
    2,最低排水口高度与SV30有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 17:34:03 | 显示全部楼层
一个设计好的SBR池 
    
    一般是不建议减容运行的
    
    所以一个设计完美的SBR池应该是排水期排出的水量刚好等于进水的水量。这样SBR起到了最大的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 08:29 , Processed in 0.041512 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表