海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 554|回复: 6

阀门连接方式如何选择?

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 17:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于供、排水管上的闸阀,截止阀这类,其连接方式应选择哪种,是法兰连接,还是焊接,还是螺纹,有没有对这个的规范要求啊!
回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 17:37:23 | 显示全部楼层
这个肯定有规范要求的,GB施工规范里是这样说的
供水方面:直径在DN50一下一般为丝扣连接。大于DN50一般采用法兰连接,DN100 以上的采用焊接也有(室外架空)
排水方面:有压排水一般是为丝扣连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 17:37:23 | 显示全部楼层
供排水管道上的阀门一般为低压阀门,直径在DN50一下为丝扣连接。大于DN50采用法兰连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:37:23 | 显示全部楼层
规范和设计有要求的。大于50的一般是法兰连接。小于50的丝扣连接。高压高温的小管径阀门一般是焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:37:23 | 显示全部楼层
同样学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 17:37:24 | 显示全部楼层
按设计手册结合实际来选择就好了
回复 支持 反对