施工缝浇筑蜂窝严重,沿周长方向60%以上?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 17:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。
问题:
        1,产生以上情况的原因?
        2,这种情况,对于防渗的影响?
        我们也分析了一些原因:
        1,施工中振捣不到位
        2,模板支护强度不好
        3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析
        4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。
        但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量

回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-9-5 17:41:14 | 显示全部楼层
施工缝位置已形成硬槎,没有按施工缝处理要求施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 17:41:15 | 显示全部楼层
未按规范施工,监理旁站不到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 17:41:19 | 显示全部楼层
以上原因,就有可能产生这么大的蜂窝量

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 17:41:22 | 显示全部楼层
我 认识是振捣不到位