海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1512|回复: 15

大家觉得封闭楼梯间要用什么门?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 17:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查看了建筑设计防火规范附录
那里的名词解释封闭楼梯间条,仅仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层。
但是民用防火规范中又没有相关的说明.请问遇到此问题应怎么解决?
不知道用门是否有高低层之分?门的开向又是应该怎么定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-5 17:42:25 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,是高层建筑、地下建筑和大体量建筑的最重要的安全疏散设施。封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体3.00小时,二级耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体2.50小时。封闭楼梯间的门应为双向弹簧门,高层民用建筑和高层工业建筑中的封闭楼梯间的门应是向疏散方向开启的乙级防火门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 17:42:26 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,是高层建筑、地下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:42:27 | 显示全部楼层
根据防火规范,一般设置为乙级防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 17:42:27 | 显示全部楼层
按照防火规范 一般用防火门

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 17:42:28 | 显示全部楼层
地上乙级  地下甲级

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-9-5 17:42:28 | 显示全部楼层
一般都是采用乙级防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 17:42:29 | 显示全部楼层
乙级防火门吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 03:11 , Processed in 0.030623 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表