我们装置区中,因施工过程中施工工期紧张,9米深的基坑基本分两次回填打夯强度也不够,造成上部的砼地坪、铺设的彩砖大部分下沉。修复了多次 但是效果不明显 一到下雨时候还会继续下沉,我们顺着边沿部分做了排水沟效果也不怎么样。请各位大神给点可行性方案 。
回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:42:49 | 显示全部楼层
我认为没办法,这样做沉降是必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-9-5 17:42:50 | 显示全部楼层
目前的情况是很难解决了,由于前期的基础没有做好,导致地坪下沉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-5 17:42:50 | 显示全部楼层
基础很重要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 17:42:50 | 显示全部楼层
   (1)凿除所有开裂和沉降较大的地坪,采用桩基对地基进行加固处理,再按照国家标准浇注混凝土地坪。
   (2)拆除建于开裂、沉降严重的地坪上的所有墙体和高耸构筑物,待重新浇筑地坪后再砌筑墙体。对和地坪不直接相连的开裂墙体采用双面钢筋网水泥砂浆进行加固处理。
   (3)在B 单元7F 柱附近增设勘探孔,查明该区域实际土层分布情况,以便制订合理的地基基础加固处理方案。
   (4)对于F 轴B 单元的危险构件,应立即采取可靠措施先对柱基础及地基进行加固处理,确保柱基不继续沉降,再对危险梁板柱构件进行加固处理,且在加固处理之前应加强观察并作好临时防护措施。
   (5)在地基处理并沉降稳定后对渗水屋面重做防水,并在渗水部位板底结构表面涂刷渗透型阻锈剂。
   (6)楼面板开裂严重处(裂缝宽度超过0.3mm)宜采用灌浆法对裂缝进行修补。
   (7)由于该建筑房屋结构复杂、地基不佳、使用荷载较大,所有加固处理工作结束后,在房屋结构上增设永久性沉降观测点,定期对房屋的沉降进行观测。
   (8)结构加固时,应尽量不伤害原有结构构件。