海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1583|回复: 10

标养试块能否不按方量只按检验批进行送样?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打个比方,同一检验批内砼分为两次浇筑。那么试块如何留置?

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 17:57:56 | 显示全部楼层
不同批的混凝土,每次都要分别留置。查下规范就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 17:57:56 | 显示全部楼层
不同批次的混凝土,必须分别按混凝土的方量留置

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 17:57:56 | 显示全部楼层
首先不同时间浇筑的砼,应划分为不同检验批,然后在同一检验批内按规定的方量(频率)留标养试块,这样做才有代表性,真实反映砼强度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 17:57:57 | 显示全部楼层
用于检验结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇注地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

3当一次连续浇注超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次;

4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇注地点随机取样。

同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-9-5 17:57:57 | 显示全部楼层
两次浇注必须留置两次
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 17:57:57 | 显示全部楼层
不行,砼试块必须按批次留置,同一检验批内砼分多次浇筑的,试块必须按轴线划分结构部位,每次浇筑砼都必须留置试块

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 17:57:58 | 显示全部楼层
GB50204中对混凝土试块留置做出了明确的标准: 
7.4     混  凝  土  施  工
       主  控  项  目
7.4.1  结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1  每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2  每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3  当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
4  每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

    说明:7.4.1  本条针对不同的混凝土生产量,规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。
     本条为强制性条文、应严格执行。
     应指出的是,同条件养护试件的留置组数除应考虑用于确定施工期间结构构件的混凝土强度外,还应根据本规范第10章及附录D的规定,考虑用于结构实体混凝土强度的检验。

     如果是按照检验批数送检,所送试块所代表混凝土所浇筑的部位(如框架柱、楼面梁板、剪力墙混凝土强度一样,是同一次浇筑,按照各部位所须混凝土量进行制作试块、送检,这个在最后混凝土强度评定中就能说的很详细,各构件部位的混凝土强度都有代表值,就符合规范要求了。)试块留置要满足混凝土浇筑的批量就可以了。说白了无非就是多做几组试块和送检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:57:58 | 显示全部楼层
与同条件相同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 17:57:58 | 显示全部楼层
同条件相同
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 16:36 , Processed in 0.028046 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表