门窗框与墙体间隙过大如何处理?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
去现场巡视一看发现门窗框与墙体间隙过大大约8~9cm,包括过梁与框的间隙也过大,施工单位直接塞砖填砂浆。这种做法有多大危害,个人感觉塞不实的,日后有可能造成渗漏水。大家的做法是什么,如何防止门窗渗漏水。





回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 17:58:51 | 显示全部楼层
8至9cm宽的门窗边缝隙应该要认真处理,否则会开裂掉灰漏水等隐患。
建议处理方法:
一、砌块补砌:分好砌皮数位置后用冲打孔、打拉结筋、窗口侧边墙先用水淋湿、采用合适厚度的砌块砌筑、砌好后侧砖与门窗边要留1至2cm缝隙灌塞防水砂浆。
二、挂网水泥砂浆分层抹灰:先打钢钉留出合适长度在外、用水淋湿墙面、采用1:2水泥砂浆抹12mm厚左右第一遍、待第一遍凝结后挂网、N做法与第一相同,最后留1至2cm缝隙灌塞防水砂浆。
注:其实外墙门窗细节防水处理措施,沿海地区有经验的开发商有企业标准规范,处理的非常好。再一个“过程一定要控制好”不会像你们这样窗安好才发现窗洞留大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 17:58:52 | 显示全部楼层
门窗与墙体之间先用聚氨酯泡沫胶填充,外用硅酮封胶密封。但8~9cm,显然是过大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 17:58:52 | 显示全部楼层
重新制作窗户  施工方做的窗户属于不合格 你怎么处理都有可能漏水  就算不漏水  外墙保温也较差
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-5 17:58:52 | 显示全部楼层
窗户侧边先敲掉原有墙体15-20公分再植筋浇构造柱,窗户上口塞一块预制过梁,但是上口的灰缝塞密实防止渗漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 17:58:53 | 显示全部楼层
塞砖头,面上再抹灰,不要打发泡剂,太宽了,没用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 17:58:54 | 显示全部楼层
 如果门框与墙体间距过大90------80毫米,不能用砖塞,应用细石砼加植筋补填。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 17:58:54 | 显示全部楼层
用细石砼及植筋的方法来补填。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:58:55 | 显示全部楼层
没大问题 用C30细石砼补填 挂网抹面 没必要植筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 17:58:55 | 显示全部楼层
重新制作窗户
回复 支持 反对

使用道具 举报