因该区域原有地下室支护桩,现进行支护桩的清除以后,原本上部杂填土变的更加松散,钻孔时塌方很厉害,深度地面以下7~8m。现如今有三种方案,请各位看看哪种更好:
1.采用稍好一点的土进行回填,待沉降几天后进行开孔施工;
2.采用水泥或石灰搅拌土回填,为防止强度上来后开孔困难,3天后进行开孔施工;
3.采用深护筒埋设施工,深护筒不知日后能不能拔出来,拔不出来代价是不是有点大。
回复

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-5 17:59:24 | 显示全部楼层
采用前二种方法可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 17:59:25 | 显示全部楼层
建议采用第2种,成本适中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 17:59:25 | 显示全部楼层
因塌方部位在地面以下7、8米处,你准备填土的范围是多少,我觉得成本也不小,还是用护筒好点,你考虑护筒不好拔出,可以在砼浇筑至桩顶标高后拔出,保证有效桩长就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-9-5 17:59:26 | 显示全部楼层
采用第一种,成本较低
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:59:26 | 显示全部楼层
建议才第二种方案。但强度也应达到一定标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 17:59:26 | 显示全部楼层
要看实际情况,如果地下室深度大于8米以上,可采取第三种方法,但保证桩有效高度;不然可采取第二种方法,但强度也应达到一定标准.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-5 17:59:26 | 显示全部楼层
  建议采取第三种方法,可保证桩有效高度;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 17:59:27 | 显示全部楼层
钢护筒施工,在浇筑完桩混凝土时吊车拔起。混凝土面的标高要适当提高多一点。
钻孔施工时泥浆比重非常关键,太低很容易造成塌孔。

回复 支持 反对