    电气事故,可大可小,轻则损失财产,重则失去生命。楼主给大家搜集了几个电气事故的案例,希望大家可以从中学到些知识。大家也可就本文中的案例,谈谈你的见解。或者,就你所知道的有关电气的安全知识跟大家一起讨论。

案例1   擅自解除闭锁 带电合接地刀闸

事件:
    某发电厂112-4刀闸消缺工作应该在112开关检修工作结束(工作票全部终结),并将112系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,在执行拉开112-2-7接地刀闸的操作中,错误走到了与112-2-7接地刀闸在同一架构上的112-7接地刀闸位置,将在分闸位置的112-7接地刀闸错误的合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。

原因分析: 
1、 操作中,监护人、操作人走错间隔,不认真核对设备的名称、编号和位置,是事故发生的直接原因。 
2、 未严格使用操作票,并执行操作监护制度。操作人执行拉开接地刀闸操作时变成了合闸操作,监护人未能及时发现错误,以致铸成大错。 
3、 未经总工批准,擅自解除五防闭锁装置。 
4、 违反25项反措中防止电气误操作事故的相关规定。

采取措施:
1、 严格执行两票三制,杜绝无票作用。 
2、 加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝习惯性违章。 
3、 加强对25项反措中防止电气误操作事故的相关规定学习和理解。 
4、 值班负责人在工作安排时要交代清运行方式此项工作的安全注意事项。 
5、 严格执行电气防误闭锁管理制度。 
6、 加强职工的安全教育和业务技能的学习。 
7、 加强运行倒闸危险点分析与预控管理工作,危险点的分析要具体、有针对性,防范
措施要具有可操作性。

案例2   安全措施不全 电除尘内触电

事件:
    某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

原因分析:
1. 夜间抢修,检修人员无票作业。 
2. 运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。  
3. 检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。  
4. 运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,
而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。

采取措施:  
1、 严格执行两票三制,杜绝无票作业。 
2、 加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝习惯性违章。 
3、 对工作场所存在可能发生的触电危险情况,事前开展危险点分析。  
4、 对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。
  
案例3   带负荷推开关

事件:
    某厂维修电气专业厂用班人员根据工作安排检查沙C2号空压机一启动就跳闸缺陷。16时50分和19时40分,运行人员先后两次应电修人员要求,在空压机房就地试启动2号空压机,但不成功。电修人员怀疑开关二次回路插头接触不良,由A值电气操作员将2号空压机开关小车从开关横内拉至“检修”位置,交厂用班人员继续检查。
    20时35分,电修人员认为缺陷已消除,电话通知当班值长毛某,要求再次试启动2号空压机运行,电气操作员助理冯某去执行该项任务。冯某到2号机3kV2A工作母线段后,将2号空压机开关小车从“检修”位置送入“隔离”位置(即“试验”位置),在此位置做过开关分合闸试验,然后将开关小车推入“工作”位置,第一次推入不成功,便将操作杆恢复至原位置,然后进行第二次推送,也不成功,再退回至原位置。 
20时42分,当冯某双手用力进行第三次推送操作杆过程中,开关发生三相短路,浓烟滚滚,强烈的弧光射出,将在场的冯某、周某、蔡某等三人烧伤。 
    事故后对现场检查:2号空压机开关在合闸状态;合闸闭锁杆被撞弯;开关机械脱扣装置变形;开关母线侧触头完全烧熔。

原因分析: 
    开关由“隔离”位置(即“试验”位置)送往“工作”位置时,没有查开关确在分闸位置,致使小车开关在开关合闸状态下带负荷碰合插头,三相弧光短路,是造成事故的原因。

采取措施: 
1. 严格执行操作票和操作监护制度。 
2. 加强培训,操作人员应熟悉开关的结构、原理,防止野蛮操作。 
3. 完善开关、刀闸等设备的防误闭锁装置。

案例4   野蛮操作开关,导致三相短路

事件:
    6月22日下午14时10分至15时30分,6号PA皮带开关拉检修位置,检修人员对该开关拉闸失灵的缺陷进行处理。15时30分,检修工作终结。 
    15时55分,张XX、袁XX按操作票开始操作,检查开关在断开位置后,把小车开关推至试验位置,打开帘板,将小车开关推向运行位置,在开关接近运行位置时,小车开关处于运行位置的定位杆不能落入孔内。张XX将开关重新拉到试验位置,并将帘板关上。 
    15时58分,张XX进行第二次操作,打开帘板,将小车开关推向运行位置,开关在行进过程中发生短路,短路产生的弧光将人灼伤。同时6kV公用动力中心进线开关的继电保护动作,造成6kV.380V两公用动力中心断电,因6kV公用动力 中心电源取自6kV工作动力中心B段,短路时造成6kV.380V工作动力电压波动,锅炉控制中心(电源取自380V工作动力中心)电压瞬间下降,使燃烧器冷却风机、磨煤机密封风机、清扫风机、给煤机和辅机等低压释放,导致磨煤机掉闸,同时1号、2号空预器掉闸,锅炉MFT动作,机组掉闸。经开关解体检查发现,静触头金属帘板没有全部打开。

原因分析: 
1. 开关送电操作时,金属帘板没有全部打开,开关柜五防装置失去应有的强制保护功能,手车接近6kV母线静触头时,动触头导电杆与帘板绝缘距离不够,发生三相短路。是本次事故的直接原因和主要原因。 
2. KYN3—10型开关柜静触头帘板为金属板材,尚未完全打开时,对可能进入的手 车不但不能起到阻止作用,反而会造成手车室短路,是造成此次事故的原因之一。 
3. 操作人员对开关机械闭锁的原理和结构不清楚,虽然懂得操作程序,但对每一项操作的到位标准不清楚,没有认真检查帘板是否完全打开,是造成本次事故的间接原因。 
4. 操作人员实际工作经验不足,对开关已经出现的行走不畅缺陷没有进行全面检查、分析,没有向主岗和值长及时反映操作中出现的问题,而是继续进行重复性操作,是本次事故的间接原因。

采取措施: 
1. 将将手车室内金属帘板更换为绝缘材料。 
2. 加强设备的消缺,确保开关五防装置功能完好。 
3. 在防误技术措施不断完善的情况下,对执行“安规”组织措施的要求不能降低。必须严格执行“两票三制”每次操作前要进行事故预想和危险分析,监护人应切实履行好自己的职责,操作人、监护人对每一步操作都要做到“一想、二看、三核对、四操作、五复查”,不能对五防装置产生依赖性。 
4. 操作中发生疑问或异常,应立即停止操作并进行分析,向主岗或班长汇报,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,不准强行操作,不准监护人帮助操作。 

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 18:04:11 | 显示全部楼层
学习了 学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 18:04:11 | 显示全部楼层
吃一堑,长一智,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 18:04:11 | 显示全部楼层
看来所有的事故都是由于违章。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 18:04:12 | 显示全部楼层
违章操作是事故的根源
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 18:04:12 | 显示全部楼层
安全重于泰山
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 18:04:12 | 显示全部楼层
违规操作,后患无穷啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 18:04:12 | 显示全部楼层
安全三要素要牢记:1、不自伤。2、不他伤。3、不伤他。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 19:27 , Processed in 0.029859 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表