今天去一工地上,梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,一边突出30 这抹灰直接摸上去也太厚了吧,凸起都不利于抹灰,就算挂好钢丝网直接摸上去也不太好,工人说抹这么厚就不用赚钱了。怎么处理才好呢?搓掉梁边?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 18:12:01 | 显示全部楼层
这设计上的问题,按图施工只能留角两边各留30的阳角(如砌体未可能经协商考虑一面平另一面留60),如果两面都想做成平要先做方案或出设计变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 18:12:01 | 显示全部楼层
按图施工,没有必要让梁和墙平齐,除非设计上交代需要找齐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 18:12:01 | 显示全部楼层
规范规定,抹灰层的厚度不能超过18毫米,所以,墙和梁各做各的抹灰层,这是规范要求的。抹灰后成型的梁比墙宽30毫米,做成阳角。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 18:12:02 | 显示全部楼层
按图施工,挂网抹灰。留给装修处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 18:12:02 | 显示全部楼层
如建筑设计图就是如此,就应在保持梁面、及墙面原断面基础上,进行抹灰。没有必要让梁、墙一平交活。如结构图设计是300梁宽,建筑图墙体是240,而装饰说明特殊要求此类墙体就应交活为一平,那就应预植分部植筋@500,然后挂钢丝网(10mm)用C30细石混凝土进行拍实、找平;待混凝土强度达到70%后,进行抹灰工序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-9-5 18:12:03 | 显示全部楼层
只能按图施工,抹灰层是多厚就做多厚!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 18:12:05 | 显示全部楼层
墙和梁都设计抹灰厚度施工,结构梁不得凿除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 18:12:06 | 显示全部楼层
梁侧面也要抹灰的嘛,折一个转角不接行啦,只是抹灰施工时要考技术一点,对有经验的抹灰工来讲没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 18:12:07 | 显示全部楼层
按图施工,没必要墙和梁平齐。