海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 699|回复: 7

配电箱箱体壁厚有何要求?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-9-5 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱箱体钢板厚度要求,按什么标准执行,具体要求是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 18:13:01 | 显示全部楼层
配电箱一般用的都是1.2mm的  但有三种1.0mm  1.2mm  1.5mm  2.0mm
如果业主拿不准到底要多厚的板厚  那就根据箱体的大小来决定要多厚的板厚箱子在400-500这个方向 大概板厚1.2mm-1.5mm  600以上或是还大的可以考虑1.5mm-2.0mm或是更厚



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 18:13:01 | 显示全部楼层
不知你说的是一级盘、二级盘、还是小三箱。一级二级2.5的板很好了。小三箱1.5就很好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 18:13:01 | 显示全部楼层
配电箱的板厚为不小于1.5mm,开关箱为不小于1.2mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 18:13:02 | 显示全部楼层
配电箱边长小于500的用1.2      配电箱边长大于500的用1.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 18:13:02 | 显示全部楼层
钢板厚度不能小于1.2MM.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 18:13:02 | 显示全部楼层
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
8.1.7 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-10-2 06:36 , Processed in 0.030266 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表