海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 612|回复: 4

现场铜止水单面焊施焊成双面焊怎么办

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-7 23:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个斜墙,竖向设置了铜止水,原设计是双面焊,但工人在现场直接安装上去,在上面来了个单面焊,然后还奇迹般验仓通过浇筑混凝土了,请问,没有浇筑的一半怎么补焊?,而且是从下面焊接?是不是可以选择灌注沥青、胶粘等方式,总之延长渗径就行?

回复

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-7 23:16:22 | 显示全部楼层
双面焊接实施困难时,应采用单面焊接两遍进行。焊接应采用黄铜焊条才是正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-7 23:16:23 | 显示全部楼层
个人认为单面焊也没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-7 23:16:23 | 显示全部楼层
DLT5215-2005<水工建筑物止水带技术规范>6.1.3条“双面焊接实施困难时,应采用单面焊接两遍进行。焊接应采用黄铜焊条”

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-7 23:16:23 | 显示全部楼层
止水钢板的目的是止水,不论单面双面不漏就行,看焊工的水平了,如果是厚钢板双面焊要好一点