房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-8 09:26:01 | 显示全部楼层
关于雷的概述
雷是一种大气中放电现象。大气中饱和水蒸汽在强力上升的气流作用下产生水滴分裂,人水滴带正电,以雨的形式落地或悬浮空中;小水滴带负电,风吹积聚,当带电板块积聚异性电荷到一定程度就发生放电现象。有时在云层与‘层之间进行,有时在云层与人地之间进行,后种放电现象是通常称为落地雷雷通常分为线型雷(直击雷)、球雷〔侧击雷)和串球雷。雷击危害很大,热效应和机械力效应使建筑物着火和击毁;室内过电压,屋顶对地电位差过大时引起火花及电击伤人;线路感应过电压侵入房屋内,破坏建筑物及设备。建筑物易受雷击的部位如:屋顶屋檐、女儿墙、屋疮、各转角凸起部位、外露金属结构。天面电梯机房、屋顶装饰造形等物。
2.国家标准对铝门窗防雷措施的规定
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中规定,建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范要求:第一类防雷建筑物高于30m时,30。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据第二类防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类防雷建筑物高于60。时,60。及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:26:01 | 显示全部楼层
.铝门窗工程防雷设计
3.1根据建筑物的性质、用途可能遭受雷击危害的程度及影响,合理确定防雷等级或按设计院图纸要求确定。
3.2根据上建平面图纸,立面图纸认真研究建筑物内部配置设备情况及主体结构形式,找出铝门窗相应位置,区别对待易受雷击与不易受雷击位置,对易受雷击位置重点加强设防
3.3一般情况下旷野中孤立建筑物;建筑群中高耸建筑;大尺寸建筑物;周围湿润,地下水位低或地下含丰富矿藏建筑物;用于储藏易挥发易燃易爆物品建筑物;大量使用通信计算机等抗干扰能力较弱的现代化设备的建筑物,都是防雷重点。这些建筑物上的铝门窗一定要进行防雷接地施工。
3.4根据土建有关图纸查出各门窗预留洞口处等电位体金属引线位置、数量和材料
3.5土建预留等电位连接体引出方式日前有两种:处露式和内置式。处露式是采用园钢与卜体引下线主筋焊接,预留金属连接片与铝门窗防雷引线连接完成接地;内置式在门窗预留洞口处墙体内预埋钢件,该钢件与主体引卜线主筋焊接,铝门窗框防雷接地引线与该预埋件焊接。根据上建等电位连接体引出方式来确定铝门窗防雷接地的连接方式
3.6铝门窗防雷接地引线位置、数量确定后应考虑其材料及规格,见表1。铝门窗防雷引线与上建预留等电位体连接无论采取焊接还是螺栓连接,它与铝合金框的连接方式最好采用不锈钢螺栓紧固并民加防松装置,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-8 09:26:02 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦。