海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 605|回复: 0

抹灰出现裂缝如何处理

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-15 15:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故原因分析

可排除的因素

抹灰前,现浇混凝土顶棚表面的凹凸处已填平或凿去,避免了因局部抹灰过厚而产生的干缩开裂。经观察和分析,在墙体和混凝土板交接处、结构主体部位都未出现裂缝,裂缝只出现在抹灰层,且无一定规则,因此,可以排除因地基沉陷、结构变形、构件挠度、错位等引起的开裂。工程采用配合比为1∶3水泥砂浆。其中,砂的含泥量和水质都符合要求。水泥化学分析结果表明,可排除水泥安定性不良引起的膨胀开裂。(2)抹灰操作不当。现浇混凝土楼板顶棚抹灰层的平均总厚度不得大于15mm〔1〕,水泥砂浆的每遍抹灰厚度以5~7mm为宜〔2〕。本工程抹灰层厚度约为20mm,且由于抢进度,未待前一层砂浆干燥就进行后一层涂抹,每层抹灰跟进过紧,实际上近于一次抹灰,使得湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,造成砂浆收缩率过大而产生空鼓、裂缝,又过厚的抹灰层,使粘结面处产生滑移。(3)选用水泥不当。所选用的42.5R普通硅酸盐水泥的特点是:凝结硬化快,早期强度高,收缩大,易使抹灰层产生收缩裂缝。另外,所用水泥中的SO3含量为2.16%,研究表明当水泥中SO3含量为3.1%时,干缩最小,而其含量偏离该值时,干缩又逐渐增大〔3〕,加之在抹灰后浇水养护不够,使收缩加剧。 <br><br>(4)在顶棚抹灰完成后,开始进行各楼面水磨石的施工,施工过程中的振动也促进了板底裂缝或空鼓,并导致脱落。从以上分析看出,施工操作不当是造成本工程事故发生的根本原因,早强水泥的使用促进了抹灰层的空鼓、裂缝。  
处理措施未起鼓的裂缝处,用107胶白水泥刮抹缝;对于起鼓处,则用锤确定起鼓区大小,做好标准矩形画线,采用切割机割去以避免影响相邻部位。改用42.5普通硅酸盐水泥,同时尽可能减少水泥用量。严格控制抹灰砂浆的流动性和保水性,做到砂浆随拌随用,在初凝前用完。返工至今已数月情况良好。具体工序操作如下。(1)清理基面。基层上的隔离剂、油污用10%的氢氧化钠水溶液清理干净,扫净残浆、灰尘;用1∶1水泥扫净,掺10%的107胶薄抹一层。(2)基层湿润。常温下在抹灰前1d进行基层喷水湿润,抹灰时再洒水一遍(3)分层抹灰。抹头道灰时,与模板木纹的方向垂直,并用钢皮抹子用力抹实,越薄越好,底子灰抹完后,紧跟抹第二遍找平,厚度6mm左右,待六七成干时,即罩面。刮杆刮抹灰面时要用力均匀,避免粘结面错动而起鼓。抹灰层的平均总厚度不大于15mm。每遍抹灰完成时及时洒水,抹灰完成后洒水养护7d以上。(4)加强管理,每道工序由专人负责,并及时检查维修。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 04:44 , Processed in 0.033420 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表