海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 878|回复: 0

建筑工程防渗漏节点施工标准做法

[复制链接]

310

主题

403

帖子

23万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
234943
QQ
发表于 2014-9-19 23:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、地下室防渗漏做法

地下室防水细部构造(外墙后浇带)

 工艺流程:  埋设钢板止水带—浇筑外墙混凝土—后浇带清理—支模板—浇筑后浇带混凝土—防水附加层—防水层—防水保护层

 地下室防水细部构造(顶板后浇带)   

工艺流程:顶板混凝土浇筑—顶板预留支撑—后浇带清理—后浇带模板                          支设—后浇带混凝土浇筑—养护—防水附加层/防水层

地下室防水细部构造(外墙施工缝)

 工艺流程:预埋钢板止水带/钢板网—施工缝清理—支模板—后浇混凝土—防水附加层—防水层—防水保护层





 地下室防水细部构造(固定式穿墙管)   

 工艺流程:穿墙管安装固定—浇筑混凝土—拆模及基层清理—打密封胶—防水附加层—防水层及保护—内饰面   



二、屋面防渗漏节点做法

倒置式屋面

倒置式屋面:将憎水性保温材料(如挤塑聚苯板XPS 板 )设置在防水层上的屋面,本体系可保护防水层、延长防水层使用寿命。

顺置式屋面

顺置式屋面:是指保温层位于防水层下方的保温屋面。该保温方式是传统的屋面保温方式,在北方雨水不多保温要求高的寒冷地区可采用保温层在下、防水层在上的顺置式做法。

双层防水屋面

双层防水屋面:本体系可保护防水层、延长防水层使用寿命,保温层应选用憎水性保温材料,如挤塑聚苯板(XPS 板)。 对于防水、保温要求高或北方寒冷区域,为保护底层防水的耐久性和防止保温层进水,可采用双层防水的做法。

斜屋面



 干铺瓦屋面做法工艺流程      

做法:钢筋混凝土屋面板——找平层——防水层——淋水试验——保温层——保护层——挂瓦条——屋面瓦



湿铺瓦屋面做法工艺流程         

钢筋混凝土屋面板——找平层——防水层——淋水试验——保温层——保护层——屋面瓦  



 种植屋面           

种植屋面:在建筑屋面和地下工程顶板的防水层上铺以种植土,并种植植物,使其起到防水、保温、隔热和生态环保作用的屋面称为种植屋面。

种植屋面做法工艺流程         

无保温做法:钢筋混凝土屋面板——闭水试验及结构修补——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土         

有保温做法:钢筋混凝土屋面板——闭水试验及结构修补——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——保温层——隔离层——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土





本文来源:http://down6.zhulong.com/tech/detailprof1029347.htm

--------------------------------------------------------------------------------------

最新超人气资料推荐:

超详细建筑工程防渗漏施工标准做法(屋面 楼地面 外墙门窗 地下室)

建筑工程防渗漏节点施工标准做法要求(115页 图文并茂)

名企编制建筑工程安全文明施工作业指导书(248页 图文超详细)

名企编制建筑工程施工质量标准化工序样板图集(A3版式77页 附图丰富)

建筑工程施工质量缺陷案例及节点工艺处理汇编(大量附图 131页)

--------------------------------------------------------------------------------------

如有更多的意见或建议,可以直接和小编同学进行交流探讨~

小编的私人微信号:MANGGUO0504(大写字母)

或者扫一扫二维码:


回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 18:19 , Processed in 0.022558 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表