海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1686|回复: 0

2012年一级下午第19题的疑问

  [复制链接]

2331

主题

2887

帖子

932万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9324468
发表于 2014-9-23 21:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式


对2012年一级下午第19题,由于试题解答及分析过于简练,有考生疑惑,这里作如下补充说明:
1.应正确认识型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构,以下两种形式都可称为型钢混凝土框架,但受力特性有明显差异:
1)由型钢混凝土框架柱和型钢混凝土梁组成的框架,框架的侧向刚度较大,和钢筋混凝土框架类似,相应地对核心筒的要求不需要作太多的提高;
2)由型钢混凝土框架柱和钢梁组成的框架,框架的侧向刚度较小,和钢框架类似,相应地对核心筒的要求应适当提高。
2.型钢混凝土框架-混凝土核心筒结构中核心筒的配筋,应根据结构的具体情况确定:
1)当采用型钢混凝土柱和型钢混凝土梁时,且房屋高度不超限,核心筒的配筋可按高规第9.2.2条的规定确定;
2)当采用型钢混凝土柱和钢框架梁时,应结合房屋的高度,当房屋高度超过钢筋混凝土框架-核心筒结构的A级高度时,宜比高规第9.2.2条适当提高,如提高至0.35%。
  关于朱博客说的高层19题,对于这道题,我的疑问是:
  1、规范11.4.8-1中仅针对钢框架-钢筋凝土核心筒的筒体底部加强区分部筋最小配筋率规定为0.35%,而未提及型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒的底部加强区核心筒的最小配筋率,但从答案来看确实套用了0.35%这个最小配筋率,这个是否是规范本身写得不够准确???我认为从概念上来说,型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒的底部加强区核心筒的最小配筋率应按9.2.2条执行??朱的解答有些偏差,没有规定说型钢混凝土框架结构要按钢框架的来执行?
  2、他是钢框架-核心筒结构,还是钢筋混凝土框架-核心筒结构?又没有超过规定的高度,也没有特殊的不规范的情况,怎么就超限了?
  3、高规的9.1.7条、9.2.2条都是针对框架-核心筒、筒中筒的内筒的规定,筒中筒的外筒和核心筒及内筒应该不是一回事啊?可筒中筒的外筒的规定又在哪里?