海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1069|回复: 0

定流量与变流量空调系统的特点及适用范围

[复制链接]

310

主题

403

帖子

23万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
234943
QQ
发表于 2014-10-8 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个冷水循环环路可分为冷源侧环路和负荷侧环路两部分。冷源侧环路是指从集水器(回水集管)经过冷水机组至分水器(供水集管),再由分水器经旁通管路(定流量系统可不设旁通管)进入集水器,该环路负责冷水的制备;负荷侧环路是指从分水器经空调末端没备(冷水在那里释放冷量)返回集水器这段管路,该环路负责冷水的输送。

104847xqtkb7t9c66vr1tw.jpg

冷源侧应保持定流量运行,其理由:

①保证冷水机组蒸发器的传热效率;

②避免蒸发器因缺水而冻裂;

③保持冷水机组工作稳定。

因此,空调水系统是按定流量还是按变流量运行均指负荷侧环路而言。

105024bdebcc9ly6o0f15g.jpg

1.定流量系统

定义:

指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。

特点:

简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。

适用范围:

一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。

2.变流量系统

定义:

指系统中供、回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应。

特点:

管路内流量随系统负荷变化而变化,因此,输送能耗也随着负荷的减少而降低,水泵容量及电耗也相应减少。系统的最大输水量是按照综合最大冷负荷计算的,循环泵和管路的初投资降低。

适用范围:

适用于大面积的高层建筑空调全年运行的系统。

105000nbdxdguneqmhc8uh.jpg

3.负荷侧空调末端设备的能量调节方法

(1)定流量系统对负荷侧末端设备(风机盘管机组、新风机组等)的能量调节方法,是在该设备上安装电动三通阀,并受室温调节器的控制。

105041ns8gkcoizkmjrrdi.jpg

在夏季,当房间的负荷等于设计值时,电动三通阀的直通阀座打开,旁通阀座关闭,冷水全部流经空调末端设备。当房间的负荷减少时,室温调节器使直通阀座关闭、旁通阀座开启,冷水旁通流过末端设备,直接进入回水管网。这种能量调节的方法,无助于水系统的节能,整个水系统循环泵的流量是不变的。

(2)变流量系统对风机盘管机组、新风机组等负荷侧末端设备的能量调节方法,是在该设备上安装电动两通调节阀,并受室温控制器的控制。

105055m31m0fiorr2o9nuv.jpg

在夏季,当房间负荷等于设计值时,电动两通阀开启,冷水流经末端设备;当房间负荷低于设计值时,室温调节器使电动两通阀关闭,停止向末端设备供水。反之,当房间负荷高于设计值时,电动两通阀又重新开启,恢复向末端设备供水。冬季时,电动两通阀的动作正好与夏季时相反。整个水系统的流量是变化的,就可以停开或起动某一台循环泵,以适应水流量变化的情况,达到节能的目的。