(2)巨型斜支撑框架。巨型斜支撑设置于大楼东西两侧的垂直立面上,采用 X 形交叉形式,水平倾角在 50°~68°之间,斜撑采用箱形截面,底部最大尺寸为 1600×1400,钢板厚 80mm。
(3)框架部分由矩形钢管混凝土柱及型钢组合梁组成,矩形钢管柱截面底部最大为 2.7m×3.9m,钢板最大厚度为 70mm。南北面的型钢混凝土柱从承台面至 50 层呈圆弧倾斜,自 50 层以上配合总体建筑布置呈圆弧向内倾斜。采用巨型钢管混凝土柱可增加外框架的延性,方便结构主体施工,确保施工质量、降低结构造价,同时也可减小柱截面从而提高建筑使用率。
(4)5 道腰桁架和 3 道伸臂桁架。腰桁架沿塔楼高度均匀分布,结合避难层及设备层,可增强外框架的抗扭性能,从而减小扭转效应在地震作用下的不利影响;3 道伸臂桁架则设于 37~39 层、55~57 层、73~75 层,同时在相连伸臂桁架的剪力墙中设置剪力墙暗桁架,加强了结构的整体性、增大了结构的抗侧力刚度、满足强节点的设计要求。
问:有别于普通超高层建筑,京基100 在两侧端跨均布置了巨型 X 形斜撑,增加 X 形斜撑后,其结构体系的抗侧刚度提高比例大致为多少?X 形斜撑与所处同一轴线位置的框架柱、框架梁空间关系在兼顾受力和施工便利性方面是如何考虑的?
答:京基 100 由于 Y 向的高宽比达到 10.27,所以结构设计主要考虑如何提高 Y向的抗侧刚度,单纯通过增加构件截面和加强伸臂桁架已经很难满足规范要求,增加 X 形斜撑(底部最大尺寸为 1600×1400,钢板厚 80mm)和加大角柱会有效地提高 Y 向抗侧刚度,其对整体结构 Y 向抗侧刚度贡献约占 30%,施工图设计时结合外框架柱改为巨型钢管混凝土柱的机会,将 X 形斜撑移至柱外皮,这样建筑净使用面积约增加了 300m2,同时将与 X 形斜撑所处同一轴线位置的框架梁在 X形斜撑范围段与 X 形斜撑处于不同平面内(即与斜撑不相交),这样不仅大量减少节点,也保证 X 形斜撑受力直接,从而也方便施工(图 7)。